仅限于发布与系统更新本身有关的主题
版主: TerraSupport, TMsupport, TMjack
-
viiio
- 帖子: 75
- 注册时间: 2025年 4月 21日 星期一 8:48 pm

帖子
由 viiio »
OrionXie 写了: ↑2025年 4月 30日 星期三 4:57 pm
viiio 写了: ↑2025年 4月 30日 星期三 11:49 am
好的,感谢您的反馈。
今早又出现这个问题。无法安排流程开机启动。请预约工程师。谢谢。
-
OrionXie
- 技术支持
- 帖子: 98
- 注册时间: 2025年 3月 12日 星期三 3:13 pm

帖子
由 OrionXie »
viiio 写了: ↑2025年 5月 1日 星期四 6:55 am
关于您的情况,请与技术支持电子邮件或 LiveChat 保持沟通,方便我们问题后续的对接和处理。
联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at):
技术团队:support(at)terra-master.com(技术支持)
服务团队: Service (at)terra-master.com(用于购买,退货,更换,RMA服务)
-
viiio
- 帖子: 75
- 注册时间: 2025年 4月 21日 星期一 8:48 pm

帖子
由 viiio »
OrionXie 写了: ↑2025年 5月 6日 星期二 3:41 pm
viiio 写了: ↑2025年 5月 1日 星期四 6:55 am
关于您的情况,请与技术支持电子邮件或 LiveChat 保持沟通,方便我们问题后续的对接和处理。
12日早上出现了这个问题。没有按照约定时间开机。
5月1日 早晨出现一次这个问题。
期间开关机正常。
-
OrionXie
- 技术支持
- 帖子: 98
- 注册时间: 2025年 3月 12日 星期三 3:13 pm

帖子
由 OrionXie »
viiio 写了: ↑2025年 5月 12日 星期一 6:55 am
6.0.750,测试发现ups断电后nas关机正常,关机后,市电接通后,tnas能够重新开机。所以现在看问题已经解决了。

-
OrionXie
- 技术支持
- 帖子: 98
- 注册时间: 2025年 3月 12日 星期三 3:13 pm

帖子
由 OrionXie »
viiio 写了: ↑2025年 7月 10日 星期四 9:52 pm
感谢您的反馈和支持,晚安,好梦。
联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at):
技术团队:support(at)terra-master.com(技术支持)
服务团队: Service (at)terra-master.com(用于购买,退货,更换,RMA服务)
-
Meikle
- 帖子: 214
- 注册时间: 2023年 3月 20日 星期一 8:49 pm

帖子
由 Meikle »
我的ups是山特TG-BOX600,NAS是F2-221,系统版本刚升级到是6.0.750系统能够识别到ups并显示剩余电量和时间。
设置关机等待1分钟,市电断电后,大概2、3秒后NAS直接熄灯非正常关机了。第二次再试,大概5、6秒后NAS直接熄灯非正常关机了。
升级系统之前断开市电可以自己到预设时间关机,市电恢复后不能自动启动(来电后开机开启的)。
请问这是怎么回事?该怎么解决?
F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
-
TMjack
- 技术支持
- 帖子: 1520
- 注册时间: 2020年 4月 27日 星期一 1:53 pm
帖子
由 TMjack »
你好,针对你反馈的这个问题,我们非常的重视,请前往TOS桌面上方的支持与帮助,开启Debug模式,然后出现问题后,请将日志发到我们support邮箱,我们结合日志分析一下原因。
感谢你的支持与理解!
TMjack 写了: ↑2025年 8月 3日 星期天 10:14 am
你好,针对你反馈的这个问题,我们非常的重视,请前往TOS桌面上方的支持与帮助,开启Debug模式,然后出现问题后,请将日志发到我们support邮箱,我们结合日志分析一下原因。
感谢你的支持与理解!
已附日志发送邮件,无法找出原因,需要本人配合远程协助,无奈大家工作时间都一样,无法预约、没法协助。现在断开市电偶尔可以到预定时间关机,偶尔无效。但确定的是市电恢复后不能自动开机。自动开机已勾选。

F2-221 6G MAPL0304V20 TOS 7
-
KID
- 帖子: 5
- 注册时间: 2025年 4月 26日 星期六 5:48 pm

帖子
由 KID »
Meikle 写了: ↑2025年 8月 8日 星期五 10:31 pm
断开市电后,UPS切换电池模式,NAS关机后,UPS输出的插座上,是不是还在供电?