分页: 1 / 1
4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 5日 星期天 11:12 pm
由 rzdfx
nas新人,机器F4-421,其实实际使用不过几天时间。
看更细日志4.2.17以后版本就修复了风扇问题
本人因为使用时间比较短,不能确定此问题是否是是调整风扇工作模式导致。可我复现问题的方法,就只改变了风扇模式。
因为现在冬天,本人nas风扇模式选择了保持低速,工作正常。
可一旦选择智能模式,片刻风扇就会调整转速至2000转并关机。重启后风扇保持2000转,选择保持全速模式好像风扇也就2000转了,一会nas还是会关机。不知道大家知否遇到这样的问题还是我个例
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 6日 星期一 9:42 am
由 TMjack
你好,使用是正常的,你的产品没有问题。
当你选择智能模式时,风扇的转速会与硬盘温度有关,当你的硬盘温度较高时,风扇就会以全速2000转运行。
若手动调整为全速模式,则会一直保持全速2000转。
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 6日 星期一 11:47 am
由 rzdfx
好了,基本可以确定是系统bug。除非说我手里两台今年3月份出场的421都有相同的故障
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 6日 星期一 11:49 am
由 rzdfx
TMjack 写了: ↑2021年 12月 6日 星期一 9:42 am
你好,使用是正常的,你的产品没有问题。
当你选择智能模式时,风扇的转速会与硬盘温度有关,当你的硬盘温度较高时,风扇就会以全速2000转运行。
若手动调整为全速模式,则会一直保持全速2000转。
首先,不正常,我说的是选择低风速时候nas才正常。一旦放在智能模式,5分钟不到关机。刚刚1分钟复现问题,5分钟前刚重装的tos4.2.18
其次,硬盘温度不高。单盘模式,s.m.a.r.t读出温度,ssd 30℃/机械 40℃。两种盘都是智能模式风速保持2000不会变。
因为nas他5分钟不到又就关机了
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 6日 星期一 6:30 pm
由 mniliang
我的错,设备多了,弄错了,删~!
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 6日 星期一 9:55 pm
由 TMnorah
你好:
由于您所说的情况特殊,无法判断是什么原因导致的关机,如方便的话,麻烦您通过邮箱联系我们的技术支持远程您的TNAS进行排查。
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 11日 星期六 9:12 pm
由 rzdfx
TMnorah 写了: ↑2021年 12月 6日 星期一 9:55 pm
你好:
由于您所说的情况特殊,无法判断是什么原因导致的关机,如方便的话,麻烦您通过邮箱联系我们的技术支持远程您的TNAS进行排查。
我又测试了几轮,大概排障定位在盘的问题,可能是盘的兼容性。
我两台421,盘都使用的金士顿A400 250G 装TOS4218,都出现了风扇自动模式开机几分钟关机的情况,基本排除不是机器问题。装4217风扇自动模式是可以调速的。
用三星870evo 250G装TOS4218,这个盘SMART可以读出硬盘温度,但是系统里无法显示温度,单盘。所以风扇调速不起用。也希望改进一下这款盘兼容性,这盘SMART里ATA和sata模式那里似乎显示也有问题。870evo被爆出linux下有驱动问题,不知道对铁威马有没有影响
用intel S4510 1.92t装TOS,没有问题工作正常的
还有个问题想问一下,我发现格盘重装TOS之后,盘里新建的文件夹和保存文件都是继续存在的。恢复出厂设置方式重装TOS文件依然存在。我不想保留这些文件就想纯净安装新系统,怎样操作呢
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 12日 星期天 5:39 pm
由 TMsupport7
您好!如果您想删除硬盘数据,您可以对硬盘做低级格式化处理。
Re: 4.2.18 风扇智能工作模式关机
发表于 : 2021年 12月 12日 星期天 6:09 pm
由 TMroy
重装系统不会删除数据。需要自行手动删除。