分页: 3 / 3

Re: [求助] 机器和ups通讯存在问题

发表于 : 2025年 8月 10日 星期天 6:41 am
Meikle
KID 写了: 2025年 8月 9日 星期六 5:13 pm
Meikle 写了: 2025年 8月 8日 星期五 10:31 pm
断开市电后,UPS切换电池模式,NAS关机后,UPS输出的插座上,是不是还在供电?
是的

Re: [求助] 机器和ups通讯存在问题

发表于 : 2025年 8月 10日 星期天 3:02 pm
KID
Meikle 写了: 2025年 8月 10日 星期天 6:41 am
UPS输出的插座上依旧还继续供电,问题就此产生;
来电启动触发机制是NAS外部供电断电,然后恢复供电,“一断一恢复”(当然前提是需要系统设置勾选来电自启或者bios里设置来电自启);
然而UPS输出插座在市电恢复前后一直在供电,对于NAS来讲,就是一直在供电,没有产生“一断一恢复”的情况,无法触发来电自启(备注UPS电池电量耗尽,恢复供电能够触发);
有个之前的帖子,可以看一下https://forum.terra-master.com/cn/viewtopic.php?t=4699
通过查询资料,疑似原因是UPS通过USB线通知了NAS断电后,但是NAS没有通知UPS切断输出插座供电,导致待市电恢复时,UPS的输出插座持续供电,无法触发来电自启,当然UPS这个断电功能因UPS的品牌和型号而异;

Re: [求助] 机器和ups通讯存在问题

发表于 : 2025年 8月 10日 星期天 9:21 pm
Meikle
KID 写了: 2025年 8月 10日 星期天 3:02 pm
这就有一丢丢遗憾了,只能通过路由器的网络唤醒来远程开机了。