[求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

硬件平台、型号选择、内存扩展、电源、UPS、风扇、硬盘托架、网卡、BIOS 使用及问题的讨论

版主: TerraSupportTMsupportTMjack

回复
头像
kernal
帖子: 10
注册时间: 2026年 1月 6日 星期二 1:16 pm
China

[求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

帖子 kernal »

机器是F4-425Plus。
买了官网上ups适配列表里面的apc 650m2电源,NAS上开启UPS后,我自己手动拔掉ups电源后,nas会有邮件通知,也会自动倒计时准备关机,插上UPS电源后,NAS会邮件通知,取消关机倒计时。这看起来是正常的。

但是后续nas隔几小时会突然关机,此时ups没有切换到电池供电,nas也没有任何邮件通知。
查了nas的系统日志发现是ups的电池告警(battery need replaced和low battery)导致关机(见图),但是实际上ups并没有切换到电池,UPS自检也是一切正常。
图片
头像
CursaYang
技术支持
帖子: 211
注册时间: 2025年 1月 3日 星期五 8:57 am
China

Re: [求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

帖子 CursaYang »

你好,你当前运行的TOS 版本是什么?如果是TOS 6,请更新这个帖子的补丁后再观察是否还会出现异常:viewtopic.php?t=5057
联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at)

技术团队:support(at)terra-master.com(技术支持)
服务团队:Service(at)terra-master.com(用于购买,退货,更换,RMA服务)
头像
kernal
帖子: 10
注册时间: 2026年 1月 6日 星期二 1:16 pm
China

Re: [求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

帖子 kernal »

CursaYang 写了: 2026年 1月 29日 星期四 2:44 pm 你好,你当前运行的TOS 版本是什么?如果是TOS 6,请更新这个帖子的补丁后再观察是否还会出现异常:viewtopic.php?t=5057
是TOS6,我试试补丁,多谢
头像
CursaYang
技术支持
帖子: 211
注册时间: 2025年 1月 3日 星期五 8:57 am
China

Re: [求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

帖子 CursaYang »

如果你当前的版本不是最新的TOS 6.0.794,你也可以升级到最新版本,这个版本中合并了UPS补丁。
联系我们的团队,请发送电子邮件到以下地址,记住用@代替(at)

技术团队:support(at)terra-master.com(技术支持)
服务团队:Service(at)terra-master.com(用于购买,退货,更换,RMA服务)