亲爱的 TNAS 用户:
我们都知道数据保护有多重要。为了避免意外断电,很多用户都会为 TNAS 配备 UPS(不间断电源)。
但大家经常会问:
目前,TNAS 兼容性列表已收录部分经测试的 UPS 型号(如 APC|Back-UPS BK650M2-CH、Tripp Lite|UNP-1KBSHTF24SC)以及兼容性表现良好的型号(详见:https://www.terra-master.com/cn/compatibility/)。由于市场上 UPS 品牌与型号众多,无法逐一进行测试验证,建议用户参考列表选择兼容设备。
因此,我们希望借助社区的力量 —— 发起一场 UPS+TNAS 使用经验互助,让更多用户少踩坑、选对设备。
- 帮助其他用户避开不兼容或性能不足的 UPS。
- 提供 真实场景体验(如续航时长、断电响应、联动情况)。
- 一起完善 TNAS 社区支持体系。
- UPS 品牌 + 型号(例:APC BK650M2-CH、山特 TG-E1000)。
- TNAS 型号(例:F4-424、F8-SSD)
- 使用体验(例:断电可续航 40 分钟,TNAS 正常自动关机)。
- 遇到的问题或不足(例:满载噪音大、冬季续航缩短、通信偶有延迟)。
- 使用技巧(例:设置 UPS 关机阈值、定期做短断电测试、APP 远程监控方法)。
- 购买渠道(例:京东自营/天猫旗舰官方店、品牌官网、本地经销商),可补充价格/质保情况。
- 请勿透露个人隐私信息(如地址、联系方式等)。
- 分享真实体验,避免主观臆测或广告内容。
您的每一条分享,可能正是其他用户的 避坑宝典 或 购买指南!
期待大家的参与。
【我的 UPS+TNAS 使用经验】
- UPS 品牌 + 型号:
- TNAS 型号:
- 使用体验:
- 遇到的问题 / 不足:
- 实用技巧:
- 购买渠道:
由用户测试验证的型号:
SANTAK TG-BOX 600
关于 UPS 电量不足导致设备异常关机,以及恢复供电后无法自动开机的问题,我们已准备好临时解决方案。
为方便其他可能遇到相同问题的用户,我们同时提供以下下载链接及使用指南。
https://download2.terra-master.com/upsctl
【使用指南】
适用型号: 基于 x86 架构的 TNAS 设备
TOS 版本: TOS 6
问题描述:当 UPS 电量耗尽且恢复市电供电后,设备无论是通过交流电源开机,还是按压电源按钮开机,均无法正常启动,最终导致开机失败。
问题根源:当 UPS 处于低电量状态时,nut 服务(网络 UPS 工具服务)可能在设备启动过程中发送低电量信号,进而触发非预期的关机操作。
解决方案:接收到低电量信号后,系统会检测是否存在市电供电;若检测到市电正常,则不执行关机指令。
补丁安装步骤:
1.将 upsctl 文件上传至 “public” 共享文件夹。

2.打开终端,依次执行以下命令:
mv /usr/bin/upsctl /usr/bin/upsctl.bak
mv /Volume1/public/upsctl /usr/bin/upsctl
chmod 755 /usr/bin/upsctl
setfacl -b /usr/bin/upsctl

补丁更新完成。