故障现象:
部分型号的UPS(例如CyberPower 1500 CP1500PFCLCD)与TOS系统建立连接时,可能出现TOS系统无法识别UPS,或者连接后UPS与TOS失去连接的问题。
故障原因:
不同品牌和型号的UPS硬件存在差异,导致轮询间隔时间不一致,从而影响TOS系统对UPS的识别和连接稳定性。
解决方案:
为解决此问题,您可以使用以下任意一种方法。
方法1
1、登录TNAS终端:
对于TOS 5.1及之前版本的系统,请参考以下链接获取登录方法:
viewtopic.php?t=1511;
对于TOS 6.0及以上版本,可通过“所有应用”中的“终端”功能直接登录。

2、编辑ups.conf文件:
(1)在终端中执行以下命令以打开配置文件:
代码: 全选
vim /etc/ups.conf
(2)输入i进入编辑模式。
(3)在文件中添加一条配置,配置内容:
代码: 全选
pollinterval = 15
3、保存并退出编辑;
(1)按 ESC 键退出编辑模式。
(2)同时按下“Shift”+“:” 键,输入wq后按Enter键,以保存配置并退出vim编辑器。

4、重新连接UPS:
完成上述配置后,请重新尝试连接UPS设备,检查连接是否恢复正常。
方法2
1、下载UPS配置文件,下载地址:
https://download3.terra-master.com/Util ... S/ups.conf
2、在 TOS 文件管理中将该文件上传至public文件夹中;
3、打开TOS 桌面的所有应用中的终端,然后执行以下命令将文件复制到/etc/目录中;
代码: 全选
cp -rf /Volume1/public/ups.conf /etc/ 代码: 全选
cp -rf /Volume2/public/ups.conf /etc/chmod 644 /etc/ups.conf
5、完成上述配置后,请重新尝试连接UPS设备,检查连接是否恢复正常;