[求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

发表于 : 2026年 1月 29日 星期四 12:21 pm
kernal
机器是F4-425Plus。
买了官网上ups适配列表里面的apc 650m2电源,NAS上开启UPS后,我自己手动拔掉ups电源后,nas会有邮件通知,也会自动倒计时准备关机,插上UPS电源后,NAS会邮件通知,取消关机倒计时。这看起来是正常的。

但是后续nas隔几小时会突然关机,此时ups没有切换到电池供电,nas也没有任何邮件通知。
查了nas的系统日志发现是ups的电池告警(battery need replaced和low battery)导致关机(见图),但是实际上ups并没有切换到电池,UPS自检也是一切正常。
图片

Re: [求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

发表于 : 2026年 1月 29日 星期四 2:44 pm
CursaYang
你好,你当前运行的TOS 版本是什么?如果是TOS 6,请更新这个帖子的补丁后再观察是否还会出现异常:viewtopic.php?t=5057

Re: [求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

发表于 : 2026年 1月 29日 星期四 3:12 pm
kernal
CursaYang 写了: 2026年 1月 29日 星期四 2:44 pm 你好,你当前运行的TOS 版本是什么?如果是TOS 6,请更新这个帖子的补丁后再观察是否还会出现异常:viewtopic.php?t=5057
是TOS6,我试试补丁,多谢

Re: [求助] F4-425 Plus,连接UPS后隔几小时(误报?)关机。

发表于 : 2026年 1月 30日 星期五 2:48 pm
CursaYang
如果你当前的版本不是最新的TOS 6.0.794,你也可以升级到最新版本,这个版本中合并了UPS补丁。