分页: 1 / 1

F4-423 更新至5.1.24系统后无法来电后自动启动。

发表于 : 2023年 3月 3日 星期五 3:47 pm
magicnick
F4-423 更新至5.1.24系统后无法设置来电后自动启动,已经在电源的设置页面勾选来电后自动启动了,但是就是没动静。降级至5.1.22后就好了。

Re: F4-423 更新至5.1.24系统后无法来电后自动启动。

发表于 : 2023年 3月 5日 星期天 3:01 pm
magicnick
使用智能插座,重新上电后不能自动开机就很恼火啊!

Re: F4-423 更新至5.1.24系统后无法来电后自动启动。

发表于 : 2023年 3月 5日 星期天 6:11 pm
TMjack
magicnick 写了: 2023年 3月 3日 星期五 3:47 pm F4-423 更新至5.1.24系统后无法设置来电后自动启动,已经在电源的设置页面勾选来电后自动启动了,但是就是没动静。降级至5.1.22后就好了。
我们实验室验证F4-423产品5.1.24版本是可以实现来电后自动开机的,你的机器我们需要远程看一下到底是什么原因,