• 受控设备:TNAS-F4-423(TOS7最新版)
• 故障现象:TNAS 无法稳定识别 UPS USB 设备,界面显示「未检测到 UPS 设备」;TOS6环境下使用UPS完全正常,可以正常识别和通信。

1. 故障现象
• TNAS 「硬件与电源」界面启用 USB UPS 支持后,始终显示「未检测到 UPS 设备」
• UPS 物理供电正常,TNAS 由 UPS 输出插座供电,可避免突然断电,但无法实现自动安全关机,也就是去了UPS应有的保护作用
2. 初步假设
• USB 线缆故障
• TNAS USB 接口 / 驱动异常
• UPS USB 通信模块故障
lsusb
Bus 001 Device 111: ID 0764:0501 Cyber Power System, Inc. CP1500 AVR UPS
TNAS 内核已成功枚举 UPS 设备,识别到品牌型号为 Cyber Power System, Inc. CP1500 AVR UPS,USB 总线工作正常。usbhid、hid_generic、usbcore 等核心 USB/HID 驱动均已正常加载,TNAS USB 驱动子系统无缺失/损坏。UPS 设备每约 11 秒 就会主动触发 USB disconnect 事件,随后被 TNAS 重新枚举;设备型号 UT650EGC 被正确识别,HID 驱动正常绑定,但通信链路持续中断重连;TNAS 界面因设备状态不稳定,判定为「不可用」,故显示「未检测到 UPS 设备」。
手动安装nut驱动后,通信正常,可以实现对UPS的管理,唯一的缺点是只能通过命令行(脚本)查看状态。UI界面始终是「未检测到 UPS 设备」,无法直观呈现。怀疑是TOS 7对UPS支持上有Bug。